CDD3-A电机智能保护器负载90KM电机整定电流如何调整互感器比是600/5


互感器主回路直接穿1匝时,电表读数乘120即可。


4、由上反推速断的定值,一次定值是1800A,0S,则二次定值是1800/120=15A,0S;如果用分头值6A进行换算,则为:15/6=250%,则二次定值为:6A,250%,0S。


电流较大时,变化率较大,反之亦然。但必须适当,比如一个最大电流长时间超过300a,而你选择250/5的电流互感器会因过载而烧毁,但是一个小的侧电流,你选择一个较大的电流互感器,测量会不准确